总结PE燃气管安装技术

发布日期:2019-07-25

PE燃气管管道的应用过程中,能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而PE管道具有多种独特性能使管道的铺设更加安全、快捷,同时正确的施工设计与安装规程将使管道的这些优越性能得到更大程度的发挥。天津亿富玛在专业生产PE燃气管道的同时,特结合技术人员为广大新老客户做好燃气管的安装技术指导,确保产品安全、适用。
 
1、PE燃气管施工前的技术
a施工前应熟悉、掌握施工图;
b准备好相应的施工机具;
c按照标准对管材、管件进行验收。
2、PE燃气管管沟的开挖
管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。一般规定,聚乙烯管道埋设的最小管顶覆土厚度为:
a、埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米;
b、埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米;
c、绿化带下或居住区支管不得小于0.6米;
d、在永久性冻土或季节性冻土地层,管顶埋深应在冰冻线以下。
3、PE燃气管管沟内管道的敷设
在管道被放入管沟之前,首先应该对管道进行全面检查,在没有发现任何缺陷的情况下,管道才被允许吊入或滚入管沟内。管道通常会在地面预先连接好,有时管道可能会被预先连接成大约150米长的许多管段,贮存在某一个地方,当需要下放及连接时,再被运到安装地点,然后采用热熔连接或机械连接的方式连接这些管段。公称直径小于20mm的管道可以手工拖入管沟内;对所有的大管道、管件、阀门、消防栓及配件,应该采用适当的工具仔细将它们放到管沟内;对于长距离的管道的吊装,推荐采用尼龙绳索。
4、最终的管道连接与装配
管沟内管道的热熔连接同地面上管道的热熔连接方式相同,但必须保证所连接的管道在连接前必须冷却到土壤的环境温度。与金属管道、水箱或水泵相连时,一般采用法兰连接。对于不便于采用热熔方式连接时,也可采用法兰连接。法兰连接时,螺栓应预先均匀拧紧,待8小时以后,再重新紧固。
5、回填与夯实
一般情况下,腋角及初回填要求至少要达到90%以上,夯实层应该至少达到距管顶150mm的地方,对于距管道顶部少于300mm的地方应该避免直接捣实。最终回填可能会采用原开挖土壤或其它材料,但其中不得含有冻土、结块粘土及最大直径不得超过200mm的石块。