03Jul
2014

缠绕管卡箍连接安装施工规范

发布日期:2014-07-03

一、安装步骤

1. 把两根管沿同一轴线平放于施工地面,两管端口间留出管夹中间挡环的相应宽度。

2. 两管的端口部位垂管连接的端口下方地面需留出下管夹相应空间用于放置下管夹的工作坑;

3. 用清洁布把两根管连接部位(管夹安装位置)的水、砂、泥擦拭干净,管外壁越干净做出闭水效果就越好(图1);

4. 把上下管夹先后装到等安装管材的两端(图2);

5. 管夹两侧分别合上G字夹,用板手把管夹两边的G字夹收紧至夹边的高度小于不锈钢螺栓的长度(图3);

6. 把带垫圈的不锈钢螺栓分别插入两侧夹边的螺孔中并在螺栓的下方戴上垫圈与螺帽(图4);

7. 移去G字夹,用梅花板手把两侧管夹边上的螺帽完全拧紧(图5);

8. 分别检查管夹两侧边缘合紧至间隙均匀,管夹的安装完成(图6)。

二、注意事项

1. 钢带管的切割缝必须切割平整。

2. 在收紧螺栓的时候不能野蛮用力,必须保持螺栓的松紧基本一致。

3. 管夹安装前务必将两段管体对齐放平,管体定位后方能安装管夹,管夹收紧后不得将管体再次搬动或抬高,否则容易造成管夹破裂渗漏。

三、示意图


四、管道施工和敷设

1、一般规定

    1)管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地基上。当管道在车行道下面时,管顶覆土不宜小于0.7m

    2)施工时,管顶的最大允许覆土,应按设计规定对管材环刚度、沟槽及其两侧原状土的情况进行核对,当发现与设计要求不符时,可要求改变设计或采取相应的保证管道承载能力的技术措施。

    3)当聚乙烯排水管道穿越铁路时,应设置钢筋混凝土、钢、铸铁等材料制作的保护套管,套管内径应大于聚乙烯管外径300mm。对埋设在铁路下的管道,套管设计应按有关铁路等的规定执行。

2、沟槽

    1)沟槽槽底净宽度,可按各地区的具体情况并根据管径大小、埋设深度、施工工艺等确定。当管径不大于450mm时,管道每边净宽不宜小于300mm;当管径大于450mm时,管道每边净宽不宜小于500mm

    2)沟槽形式应根据施工现场环境、槽深、地下水位、土质情况、施工设备及季节影响等因素制定。

    3)槽底不得受水浸泡,若采用人工降水,应待地下水位稳定降至沟槽底以下时方可开挖。

3、管道基础

    1)管道应采用土弧基础。对一般土质,应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为l00mm的中粗砂基础层;当地基土质较差时,可采用铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层,也可分二层铺设,下层用粒径为5mm32mm的碎石,厚度100mm150mm,上层铺中粗砂,厚度不小于50mm。对软土地基,当地基承载力小于设计要求或由于施工降水等原因,地基原状土被扰动而影响地基承载能力时,必须先对地基进行加固处理,在达到规定的地基承载能力后,再铺设中粗砂基础层。

    2)在管道设计土弧基础支承角范围内的腋角部位,必须采用中粗砂或砂砾土回填密实。回填范围不得小于支承角2α加30°。

    3)对由于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段,应在管道敷设前对地基进行加固处理。

五、回填

1、一般规定

    1)管道敷设后应立即进行沟槽回填。在密闭性检验前,除接头部位可外露外,管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m;密闭性检验合格后,应及时回填其余部分。

    2)沟槽回填应从管道、检查井等构筑物两侧同时对称进行,并确保管道和构筑物不产生位移。必要时宜采取临时限位措施,防止上浮。

    3)从管底基础至管顶以上0.5m范围内,必须采用人工回填,严禁用机械推土回填。

    4)管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时应从管轴线两侧同时均匀进行,并夯实、碾压。

    5)回填时沟槽内不得带水回填,不得回填淤泥、有机物和冻土,回填土中不得含有杂、硬物体。

    6)当沟槽采用钢板桩支护时,在回填达到规定高度后,方可拔除钢板桩。钢板桩拔除后应及时回填桩孔,并应采取措施填实。当采用砂灌填时,可冲水密实;必要时也可采取用边拔桩边注浆的措施。

    7)沟槽回填时应严格控制管道的竖向变形。当管径较大、管顶覆土较高时,可在管内设置临时支撑或采取预变形等措施。回填时,可利用管道胸腔部分回填压实过程中出现的管道竖向反向变形来抵消—部分垂直荷载引起的管道竖向变形,但必须将其控制在设计规定的管道竖向变形范围内。

2、回填材料及回填要求

    1)从管底基础层至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料。

    2)管底基础层必须铺设在符合承载能力要求的地基土层上。

    3)在管道的土弧基础中心角2α加30°范围内的管底腋角部位必须用中砂或粗砂填充密实,并与管壁紧密接触,不得用土或其他细颗粒材料填充。

    4)沟槽应分层对称回填、夯实,每层回填高度不宜大于0.2m。在管顶以上0.5m范围内不宜用夯实机具夯实。回填土的密实度应符合设计要求,当设计无规定时,应按CECS 1642004规程的规定执行。

    注:本施工规范仅供参考,具体的设计、安装、运输、贮存、施工技术,还应符合国家和地方现行有关标准、规范或规程的要求。